440a電流用多大電纜440a電流配什麽電纜線440安培要用120平方毫米的銅芯電纜或220平方毫米的鋁芯電纜;開關的額定電流當然應超過440安培,選500A額定電流的開關為好。
哪位清楚220kw用多大電纜好220KW三相電機,電流440A左右至少需要120平方毫米以上的鎧裝銅芯電纜離控製室200米,電壓降約24V,損耗約18KW未端電壓隻有356V,線損率8.2%電壓低了點。
220kw用多大電纜220kw可以使用95mm²的銅電纜,或者140mm²的銅電纜。
按一個千瓦兩個電流估算55kw電機額定電流約為440A。
一台250千瓦變頻電機用什麽電纜一台250kw的三相異步變頻電動機滿載運行電流應該是在440A左右了。
電源線要用到150平方的銅芯電纜線了。
總電源開關要用到800-1000A的空氣開關。
440A用多少平方的銅線18.5kw功率的(de)水泵電路按照電纜載流量計算的話,長度不超過200米的采用10平方電纜即可。
4千瓦多少電流?怎麽算呢如果是直流電路,那就很簡單了,直接用功率除以電壓就可以了,假設電壓是200V。
185mm電纜能承載多大電流185平方電線電流是:270A(三芯鋁線),440A(單芯鋁線)。
電線的允許載流量和環境、敷設形式有關,具體數值參考表中的說明。
185平方電纜能通多大電流185平方電纜能通380A電流185平方電纜載流量是:270A(三芯鋁線),440A(單芯鋁線)。
電纜載流量口訣:10下五,100上二,三界.95。
23000瓦用多大的電線23000瓦用16平方毫米的電線這是23000瓦的設備,三相380的電源供電,額定電流在440A左右。
220kw負荷配多大電纜220kw負荷配平方毫米以上的(de)鎧裝銅芯電纜220KW,電流440A左右至少需要120平方毫米以上的鎧裝銅芯電纜離控製室200米,電壓降約24V。
400安培需要多少平方電纜線目前3個回答,Mall餅少女?回答了:400A用240mm2的電纜線。
400a電流用多大電纜怎麽計算400a電流可以用240平方或以上的銅芯電纜,具體可以根據使用的(de)環境,還有材料的耐溫程度等方麵來選擇。
220kw電動機怎麽選擇電纜電源配線應滿足:電機額定電流的1.2倍。
所以在電源配線應選用聚氯乙烯低壓電纜。
220kw的配電櫃進線需要多大的電纜220kw的配電櫃進線需要120平方毫米的銅芯電纜。
按一個千瓦兩個電流估算55kw電機額定電流約為440A。
400A的電流正確挑選多大的電纜如果選擇380V係統中能長期流過400A的電流,若無其他特殊要求,可選用常見的VV型聚氯乙烯銅芯電纜。
誰知道400a用多大電纜走電纜溝,三相四線,400A電流,應選用VV-3*300+1*185銅電纜。
185平方的最大可以承載455A,但是這個是最大值,在實際使用中,應該考慮到長時間安全使用。
三相二百二千瓦需要多大電纜三相220kw電機可以使用95mm²的銅電纜,或者140mm²的銅電纜。
計算步驟:按一個千瓦兩個電流估算55kw電機額定電流約為440A。
10KV,220KW電機怎樣選銅芯電纜220kw電機可以使用95mm²的銅電纜,或者140mm²的銅電纜。
計算步驟:按一個千瓦兩個電流估算55kw電機額定電流約為440A。
400A的電流正確選擇多大的電纜400A的工作電流應該選擇240平方或者以上的銅芯電纜,下表是銅芯電纜的最大載流表,表中可以看出,185平方的最大可以承載455A,但是這個是最大值。
400的電流需要多大的銅電纜400A的工作電流應該選擇240平方或者以上的銅芯電纜,下表是銅芯電纜的最大載流表,表中可以看出,185平方的最大可以承載455A,但是這個是最大值,在實際使用中。
誰知道400a用多大電纜走電纜溝,三相四線,400A電流,應選用VV-3*300+1*185銅電纜。
185平方的最大可以承載455A,但是這個是最大值,在實際使用中。
220kw變頻電機多大銅電纜220kw高絞機變頻電機可以使用95mm²的銅電纜,或者140mm²的銅電纜。
計算步驟:按一個千瓦兩個電流估算55kw電機額定電流約為440A。