5x16電纜外徑是多少5×16電纜外徑大約有20mm。
5*16電纜用多大管穿5×16電纜外徑大約有20mm,3.14×(20/²/0.4=785mm²√785/3.14×2=32mm按照以上的計算,5×16的電纜應選用不小於DN32mm的保護管。
yjv5*16外徑有多大5*16平方聚氯乙烯絕緣護套電纜的外徑是23.2mm,如果是帶鋼鎧的外徑是25.4mm。
yj5x16是什麽電纜直徑yjv5x16地埋電纜外徑約20毫米。
yjy5x16電纜外徑是多少五芯16平方的電纜標稱截麵,這種規格的電纜標稱截麵就是16平方毫米,標稱直徑是21.3毫米。
5x16平方電纜外徑16是指單根芯線導電部分16平方毫米,5×16電纜則粗:5x16平方毫米+5根芯線絕緣部分+外層絕緣得數據。
5*16電纜穿管多大管這種線外徑大約23左右。
穿管直徑需要乘以一點五或二。
也就是說,需要40以上的管子就可以了。
yttw5×16平方電纜直徑5×16yttw平方電纜的直徑是4.5216是指單根芯線導電部分16平方毫米,5×16電纜則粗:5x16平方毫米+高絞機5根芯線絕緣部分+外層絕緣得數據。
yjv5*16的電纜直徑是多少厘米理論計算直徑:D=1.13×√16=4.52(mm)16平方電線實際上的直徑會略大於4.52,因為電線是由多股小線徑線絞鈕而組成的,導線間有空隙。
16*5的(de)電纜線5×16電纜外徑大約有20mm,3.14×(20/²/0.4=785mm²√785/3.14×2=32mm選用不小於DN32mm的(de)保護管五芯16平方的電纜標稱截麵。
5x16的電線能穿32管嗎可以根據GB50054—2011低壓配電設計規範GB50054—2011中的第7.14條中規定同一路徑無妨幹擾要求的線路,可敷設於同一金屬管或金屬槽盒內。
5*16平方電纜直徑為多少五芯16平方的電纜標稱截麵,這種規格的電纜標稱截麵就是16平方mm,標稱直徑是21.3mm。
另外,2√(16/π)=4.51(mm)截麵直徑應該是4.51毫米。
5x16的(de)電纜截麵是多少五芯16平方的電纜標稱截麵,這種規格的電纜標稱截麵就是16平方mm,標稱直徑是21.3mm。
5x16電纜穿多粗鐵管電纜敷設穿鐵(鋼)管(保護管)參考電力電纜敷設規範5.2-5.4章.5*16平方聚氯乙烯絕緣護套電纜的外徑是23.2mm,如果是帶鋼鎧的外徑是25.4mm。
yjv-5x16電纜YJV-表示交聯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜。
0.6/1KV-表示使用於額定電壓為600V或1000V的線路供輸配電之用。
5x16表示線芯結構為5根16平方導線。
5x16電纜用多大鍍鋅管根據GB50054—2011低壓配電設計規範GB50054—2011中的第7.14條中規定同一路徑無妨幹擾要求的線路,可敷設於同一金屬管或金屬槽盒內。
5*16平方銅電纜5x16平方銅電纜可以用44.75千瓦。
5x16平方銅電纜空氣中敷設載流量為80A。
三相電流公式:P=1.732IUcosφ。
cosφ取0.85,電壓U取280V。
5*16平方銅電纜規格5×16的電纜有yc5×16,有yjv5×16,有yjv22-5×16等很多16是指單根芯線導電部分16平方毫米,5×16電纜則粗:5x16平方毫米+5根芯線絕緣部分+外層絕緣得數據。
請教大俠5*16平方的電纜外徑多少5條都是16平方的5*16平方聚氯乙烯絕緣護套電纜的外徑是23.2mm,如果是帶鋼鎧的外徑是25.4mm。
5*16平方聚氯乙烯絕緣護套電纜的外徑是23.2mm,如果是帶鋼鎧的外徑是25.4mm。
5*16平方電纜截麵積5*16—5根截麵積為16平方毫米的電纜YJV22是銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜,5*16電纜共5芯,每芯截麵積16平方毫米。
5×16電纜有多粗5*16電纜能帶44千瓦。
16是指單根芯線導電部分16平方毫米,5×16電纜則粗:5x16平方毫米+5根芯線絕緣部分+外層絕緣得數據。
yjv22-5×16電纜標準尺寸YJV22是銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜,5*16電纜共5芯,每芯截麵積16平方毫米。
電纜外徑(直徑)為26mm,不同電纜生產商略有偏差。
5*16電纜用多粗的管子至少要20的套管。
16平方的銅線直徑大約是0.45毫米,加上線皮,大約是0.6-0.7毫米,5根加一起直徑大概要有15-20毫米,最少要用20的,建議用25或者32的。
5*16礦物絕緣電纜的直徑是多少礦物絕緣防火電纜參考電纜外徑24.3mm,各個廠工藝不同,外徑略有差異,僅供參考,有硬性礦物和柔性礦物。
516電纜單根直徑多少5*16平方聚氯乙烯絕緣護套電纜的外徑是23.2mm,如果是帶鋼鎧的外徑是25.4mm5*16平方聚氯乙烯絕緣護套電纜的外徑是23.2mm。
5x16平方銅芯電纜多粗YJV5*6交聯電纜為緊壓線芯,16平方緊壓導體外徑為4.8mm。
絕緣厚度為0.7mm,故單根線芯外徑為4.8+2*0.7=6.2mm。
16×5用多大的電纜5×16電纜外徑大約有20mm,3.14×(20/²/0.4=785mm²√785/3.14×2=32mm選用不小於DN32mm的保護管5×16電纜外徑大約有20mm。
5*16礦物質電纜直徑多大得看具體電纜型號,比如YJV-0.6/1KV-5*16mm2的電纜近似直徑是21.5mm。
得看具體電纜型號,比如YJV-0.6/1KV-5*16mm2的電纜近似直徑是21.5mm。