350kva用多大電纜350kva用多粗的電纜用95平方的電纜包括了穿管和溫度的折扣。
350KVA用230mm²的鋁電纜,140mm²的銅電纜。
350KVA用多大的鋼芯鋁絞線350千瓦用230mm²的鋁電纜。
總功率350千瓦用多少平銅電纜350KW電壓需要用300平方的銅芯電纜,要是電流值較大,建議盡量選銅線。
350KVA配多大的(de)鋼芯鋁絞線350千瓦用230mm²的鋁電纜,140mm²的銅電纜。
求解350千瓦用多大電纜銅電纜是一個平方數帶三KW。
由你說的數據可推出:350KW需用120平方的電纜即可!不過如果市場上的電纜是虧方非標線的話,就要大一個型號。
350個千瓦·需要多大的電纜首先要看負載的性質,350/0.38/1.732/0.85=625A如果是照明和普通用電要用雙拚如果是電動機要看距離了。
300kvaups用什麽(me)規格電纜350kVA的UPS,計算電流為525安,保護開關整定電流為630安,出線電纜可采用2根185mm2的電纜並聯運行。
350千瓦要多大的電纜,怎麽算350千瓦需要240平方的單芯銅電纜。
350千瓦的用電,380v,四芯銅芯電纜需要多粗,怎麽計算350KW電壓380需要用300平方的銅芯電纜。
350千瓦的(de)用電量須多大的電纜350千瓦的用電量須多大的電纜?由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)。
工地雜亂用電350千瓦用多大銅蕊電線3*50+2*16銅芯電纜其實就是按50mm^2銅芯線計算電流可承受210A,使用380V,可承受功率為:210×380=79800W=79.8kW考慮設備啟動電流和距離。
350KVA的變壓器能帶總功率280KW的機組?需要多大的(de)電纜350KVA的變壓器能帶總功率280KW的機組,應當是高壓機組吧,不是380v的吧(ba),具體電壓是多少350KVA的(de)變壓器能帶總功率280KW的機組,應當是高壓機組吧,不是380v的吧。
350千瓦需要多大的鋁芯電纜350千瓦需要230平方的(de)的鋁芯電纜350千瓦用230mm²的鋁電纜,140mm²的銅電纜。
350K瓦電機600伏電壓供電電線應多大最少用240平電纜,穩妥些最好用400平高絞機電纜。
最少用240平電纜,穩妥些最好用400平電纜。
350a電流用多大電纜350a電流用150平方電纜。
三相350a電流應該用150平方的銅線。
三相電額定電流350A,根據載流量經驗數據表可以查到,300平方銅塑線載流量是370A。
350KW的裝機容量用多大麵積的電纜看一下你的設備的滿載率,按照1KW2A計算,這麽大的容量,用母線吧。
350kw200米左右需要好的線如果是400V,520KW約1000A左右,選2根YJV-3*240+1*185電纜。
450KW約合900A,選2根YJV-3*240+1*185電纜。
三相電350a要用多大的答案是:350A為單相電流。
350w變壓器需要多大的電線350w用230平方毫米的鋁芯電纜線。
350kw三相電要用多少平方電線350.000/380/1.73=532A睇你用乜線,對下電線載流量就得,平時都要大點按600A計三相四線製中的零線截麵,通常選為相線截麵的1/2左右。
350KVA怎麽換算成電流A伏安是功率容量單位,伏安數與實際功率數之間存在一個效率問題,如果是純阻性負載(相當於理想狀態),那麽350千伏安就相當於350千瓦,這樣,若單相220V電壓下。
350安電流需要多粗鋁電纜350安電流需要360鋁電纜。
線路長度是500米,設備的額定電流是350安培,需要多大平方的鋁芯電纜?在動力電纜中規定5至10米電纜的(de)電流密度不小於6安培。
450千瓦380v用多大電纜三相450KW要用420mm²的鋁電纜,300mm²的銅電纜。
350kw380v的(de)空調外機需要多大的電纜總功率是350KW,如是阻性三相負載,則每相電流為530A;如果是感性負載,則要看電流大小要看功率因數了,如果是三相電機。
350kva發電機電流多少a350kw過電流664A三相電額定電流計算公式:I=P/(√3×U×cosφ)I:額定電流,單位A,P:額定電壓,0.38kv。
cosφ:功率因數。
已知功率350KW和長度700米,請問電纜應該用多大的功率350KW負荷,電流600A左右.長度700米.3*240銅芯1KV聚氯乙烯電纜的電壓損失是0.052%/A*km用三條3*240電纜電壓損失率為7%。
350kw需要多大的空開和電纜350千瓦需要240平方的單芯銅電纜。
空開當然要大於625A的。
35kv變壓器用多大的線不同的(de)負荷情況其電流是不一樣的,不同規格型號的(de)電纜其載流量也是不一樣的(de),你的問題太泛泛。
假如電壓為380V,功率因數為0.8,同時使用係數為0.75。
350a電流10000米長用多粗電纜350a電流應用185平方的電纜。
通常人們在選擇電線時,需要多方麵的進行考慮,尤其是對於購買的途徑來說,應選擇正規的商場購買電線。
酒店350KW的負荷,400V,30米距離,要選用多大的電纜350KW的總負荷,這裏的(de)總負荷是指阻性負載還是感性負載,如果是感性負載,側350KW除0.8約450KW變壓器。
350千瓦長度200米用多大鋁電纜350KW耗流超過700A,且距離達200m,用鋁線不得小於300m㎡,銅線240m㎡。
350變壓器能帶多少瓦一般情況下來說,根據電力工程設計手冊,變壓器容量,對於平穩負荷度供電的單台變壓器,負荷率一般取85%左右,故,變壓器負荷能力為:350×85%=297.5KW。
350kw用多大電纜是怎樣用公式計算用時有700A電流,用YJV-3*(1*+240就可以了,用載用時有700A電流,用YJV-3*(1*+240就可以了。
400kva變壓器輸出線用多大電纜400kvA的變壓器高壓額定電流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A選用用16平方毫米鋁電纜或25平方毫米鋁電纜都可以。
400KVA變壓器高低壓分別用多大的電纜合適,怎麽算這需要知道變壓器的額定功率,以下按100KW,功率因數為0.8的變壓器為例。