160kw需要多大電纜160千瓦的電機需要配185平方160KW按三相電源供電考慮,電流約286A,選185平方的銅芯線,根據使用環境來確定用什麽型號的(de)電纜。
160kw多大電纜若用高壓銅芯電纜,其載流量是4安/平方,應用16安/(4安/平方)=4平方。
即160kw應用4平方高壓銅芯電纜。
具體應根據輸送電壓進行計算和選用。
160kw用多大電纜了解的說下160KW需要用35平方的銅電纜,380V三相160KW負荷電流估計在180A上下,建議采用3*120+1*95的銅芯電纜或更大的型號這樣比較安全,160KW按三相電源供電。
160kw用電量用多大進線電纜用95平方電纜電路總負荷160KW,總功率因數0.8,計算功率128KW,計算電流243A,120平方銅芯電纜40攝氏度時載流量為249A。
160kw加熱功率用多少平方電纜160kw用185平方。
160kw的電機,產生的電流約為286A,因而需要的銅芯線為185平方的。
160kw電機的功率為160kw,電壓為380V,因而可以套入。
160kw電動機需多大電纜160KW按三相電源供電考慮,電流約286A,選185平方的銅芯線,根據使用環境來確定用什麽型號的電纜,一般環境就使用VV型銅芯聚氯乙烯電力電纜。
160kw電纜配置一般情況下,可以使用120平的銅芯電纜,或者是使用185平的鋁芯電纜。
160千瓦需要多大的電纜35平方160千瓦需要用35平方的銅電纜。
千瓦(kilowatt)是功率單位,等於1000瓦特。
千瓦早期主要用於電學,現在有更廣泛應用的趨勢。
六極160千瓦電機用多少線六極160千瓦電機用120平方的線假設電壓是三相380V,功率因數0.9,則其電流是270.11A,用YJV-0.6/1KV-3*120mm2的銅芯電纜,若允許壓降是額定電壓的5%考慮。
160KW電機用多大的(de)接觸器,多粗的線160KW需要用400A的接觸器,35平方的銅電纜。
160千瓦用多大電纜160kw的,產生的(de)電流約為286A,因而需要的銅芯線為185平方的。
160kw的功率為160kw,電壓為380V,因而可以套入公式:電流I=功率P÷(電壓U×1.73×0.=286A。
160千瓦用多大電纜按三相供電考慮160KW,電流286A左右,選用185平方米的銅芯線。
根據使用環境確定要使用的(de)電纜類型。
160kw電機要用多大電纜、要實際的(de)不需要最小電纜用橡套電纜為;120平方(涉及移動)100米內。
160千瓦需要多大的電纜160kw的電機,產生的電流約為286A,因而需要的銅芯線為185平方的(de)。
160kw的三相異步繞線式電動機【380V】應選擇多大截麵積的電纜建議選擇2根95平方電纜,一般132KW電機都是雙進線口,160KW規格應該也是雙進線口,如果距離遠的話,建議使用2根120平方的銅芯電纜。
160千瓦的電機需要配多大的電線160千瓦,假設電壓是三相380V,功率因數0.9,則其電流是270.11A,用YJV-0.6/1KV-3*120mm2的銅芯電纜,若允許壓降是額定電壓的5%考慮。
四相線總功率160千瓦用多大的,電纜四相線總功率160千瓦口幹多大的電纜?首先要糾正不能講四相線,應該叫三相四線製。
三相四線160千瓦的功率應該選擇低壓銅芯3x120十1x70平方毫米的電纜。
l6okw加熱功率用多少平方電纜160Kw加熱功率屬於大功率加熱,因此必須用三相380ⅴ高絞機電源,每平方銅線安全載功率900w,但三相380v電源所連接的電加熱器采用三角形連接方式,電流將降低50%。
160千瓦電機用95平方銅線電路總負荷160KW,總功率因數0.8,計算功率128KW,計算電流243A,120平方銅芯電纜40攝氏度時載流量為249A,95平方銅芯電纜30攝氏度時載流量為255A。
4台160kw水泵用多大電纜4台160kw水泵用95平方的電纜如果是380V的三相160KW負荷電流估計在180A上下,建議采用3*120+1*95平方的銅芯電纜或更大的型號這樣比較安全。
160KW需要多少安電表?電纜多大用5A的三相表,用400:5的電流互感器。
160KW的電機的運行電流在270A左右。
如果拉線不超過80米,可以選150平方的鋁電纜,或是120平方的銅電纜。
160kw380v需求電纜多少平方這個需要知道,供電的電壓等級,負荷的功率因數,供電的(de)距離有關,敷設方式,下麵荔枝视频app(men)做一個假設:假定供電電壓為380/220V,負荷的功率因數為0.85。
160kw加熱器需要多大電纜用三相電380伏電,1個千瓦帶2a,160*2=320a,1個平方能2千瓦,160÷2=80平方,要用95平方的銅電纜。
用三相電380伏電,1個千瓦帶2a,160*2=320a,1個平方能2千瓦。
160kw變頻器需要配多大銅線160kw變頻器需要配120mm以上銅線160KW的電機電流是I=P/U*1.732*0.9p是功率,u是電壓,1.732是根3的開根號數,0.9是功率因數,得出的電流是256.6A。
誰知道容量在160KW負載選多大銅電纜誰知僅製冷設備用兩條3×50+1×35mm2的銅電纜並聯供電就夠用,但考慮除此外還可能有其他設備或較大的臨時用電。