變壓器和電纜變壓器與電纜線路的距離變壓器到用電設備最遠不要超過300米,距離越長電纜的電阻越大,電纜截麵就要加粗否則用電設備運行時,末端的電壓會降低。
380V最大供電半徑不超過500米。
變壓器容量和電纜對應關係電纜的(de)大小與變壓器容量的關係,變壓器容量越大,說明它目前或將來一定會帶的負載和變壓器容量相當才不浪費。
變壓器裏的電線和電纜有區別嗎主要區別是變壓器裏的(de)電線的結緣是用紙和變壓器油,而電纜的絕緣材料都是固體材料。
變壓器與電纜之間接地的做法變壓器與電纜之間接地做法如下用50X50X5的鍍鋅角鋼2.5米長打入地下做接地極,接地阻值不大於4歐姆,如達不到要求。
低壓電纜可否從變壓器穿過低壓電纜與變壓器線圈距離過近,有著火的可能。
其條件是變壓器功率足夠大,距離小於3米,低壓電纜頭尾相接形成回路。
高壓電纜與變壓器是怎樣配的630kva的變壓器高壓側電流=630/(10*√=37A,也就是說電纜要承載的電流必須大於37A,通常選用3*10的高壓電纜。
高壓電纜頭與變壓器工作地線能接到一起嗎因為高壓電纜頭是個容易出故障的一個點,如果與變壓器的工作接地相接,一旦高壓電纜頭漏電,就會串入到變壓器上,形成變壓器帶電。
2000變壓器配多少電纜此題答案是2000變壓器配50平方電纜如果是10KV,2000瓦,電流100A多一點,用35平方線就可以,建議用50平方若是400V低壓側。
400變壓器配多大電纜400千伏特安培的變壓器高壓的額定電流為23安,選用16平方毫米鋁電纜或25平方毫米鋁電纜。
五芯電纜如何與變壓器連接五芯電纜是三相五線製電纜,與變壓器連接時,動力電纜線芯ABC有明顯標識,與變壓器電源線ABC相連接,零線與變壓器中性線連接,PE地線與地線連接即可。
一條電纜可以接幾台變壓器根據高壓線路負荷,一條高壓線是可以連接兩個甚至多個變壓器的。
線路的負荷與線截麵有關,而與接多少個變壓器沒有直接關係。
電纜線漏電會燒變壓器嗎首先確定是進線電纜還是饋出線電纜,如果是進線電纜對變壓器沒有多大影響;一般不會燒毀變壓器,如果是二次側電纜,二次側如果中性點接地。
變壓器與高壓電纜對照表變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。
關於變壓器、低壓櫃之間的電氣電纜敷設問題變壓器、低壓櫃之間的電氣電纜敷設要具體情況,具體分析,方式是不同的(de)。
首先,如果變壓器與低壓櫃是在同一個變電所內部,都在室內。
10伏電纜入變壓器接線方法跌落式熔斷器引入。
小容量變壓器常采用跌落式熔斷器引入電源,從而節約了高壓開關櫃的成本,又可以對變壓器進行基礎的熔斷器保護。
電纜直接接入。
2000KⅤA變壓器配多大高壓電纜2000KVA變壓器高壓側電流115A,鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。
變壓器630配低壓電纜多大你的問題不是很全麵看你的距離距離長有個電壓降的比例最主要的是你用多大的電纜是與變壓器沒有很大的關係主要看你的(de)設備功率是多大如果安你.你的問。
315變壓器配多少電纜315kva變壓器配線要300平方的銅電伯纜(低壓側)。
315kva變壓器度配線主要考慮低壓回路配線,高壓回路配線一般由供電部門負責。
10kv80kva變壓器配多大高壓電纜10kv80kva變壓器配70平方的高壓電纜。
以10KV為例,通常按照以下經驗做:以500KVA為界,500KVA及以下多采用50平方導線或電纜。
300千瓦變壓器配多少平方電纜300千瓦變壓器需要240平方的單芯銅電線。
300千瓦經驗公式是每個千瓦2安培,就是600安培的額定電流,銅導線載流量每平方毫米5-7安培左右,選中間數值。
200kva變壓器低壓用多大電纜200kvA的變壓器高壓側應該配置35平方毫米的高壓鋁芯電纜,在變壓器低壓出線端則應該配置3x120十1x70平方毫米的銅芯電纜。
80的變壓器用多大的電纜對於這個問題,我的解答是:最小要選擇35平方的鋁芯電纜。
因為變壓器的(de)視在功率1千伏安,它的二次側的額定電流大約是1.414安。
我廠用電為800kw距變壓器500米,請問用多大的電纜合適800kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=800/0.53≈1500A一般工廠同時用電率最多到0.8。
變壓器可以當普通電纜用嗎不可以,因為變壓器是降壓的用電設備,而電纜時輸送電能用的。
所以不行。
不可以,因為變壓器是降壓的用電設備,而電纜時輸送電能用的。
所以不行。
400變壓器用多大電纜400KVA變壓器高壓側(6KV)電流I=400KVA/(1.732*=39A;電纜質量問題和機械強度等,可選擇25平方銅芯塑料電纜。
50電纜鋁可以帶多少千瓦變壓器50平方鋁芯電纜可以帶84千瓦變壓器。
根據電纜載流量對照表,查得50平方鋁線的安全載流量為150A。
變壓器電纜短路是什麽原因如果變壓器的短路在外部,是指變壓器輸出端的短路。
有單相對地、兩相之間或對地、三相之高速絞線機間或對地。
有在變壓器出口處短路,有在負載處或後麵的短路。
800千伏安變壓器低壓用多大電纜800千伏安變壓器低壓相電流應該有1212A,隻能采用60*10或者80*6銅排,如果非得用電纜的話,就用兩根300*3的電纜。
從變壓器接電需要幾芯電纜變壓器一次配電需要高壓電纜是三芯的。
變壓器二次配電需要低壓電纜是三相四線製的電纜。
250ka變壓器需配多大高壓電纜I=250/10/1.732≈15A,考慮熱、動穩定及線損,建議選用YJV-6/103*16或3*25電纜低壓側250/0.4/1.732=361A。
安裝1250kVA變壓器,電纜用多大的1250KVA的變壓器高壓側電流一般在72A左右,電纜選用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋電纜,建議使用鎧裝電纜,低壓側電流一般在1800A左右。
變壓器電纜安裝規範變壓器安裝規範:戶外油浸式變壓器要離任何建築物5米以上。
400kva變壓器輸出線用多大電纜400kvA的變壓器高壓額定電流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A選用用16平方毫米鋁電纜或25平方毫米鋁電纜都可以。
35kv變壓器高壓進線端為什麽要接電纜頭高壓進線與變壓器聯接必須要有電纜頭變壓器進線端接線頭叫線鼻子、線夾子、接線端子板。
電纜連接件由電纜頭、配套底座和套管構成。
一般分插拔式和螺栓式。
200kw變壓器用多大進線高壓電纜200kw負荷的變壓器及電纜應該用:低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。
低壓側(380V)。
變壓器電纜接法標準接線要短直,並保證線間及對地的安全距離,跨接弓子線要注意較大風擺安全距離。
導線和絕緣子、電器的連接要緊密,使用螺栓時要加裝平墊和彈簧墊。
400的變壓器到配電箱采用多大的電纜線400的變壓器到配電箱采用多大的電纜線?電力變壓器的S13-M-400KVA的變壓器二次側是組成低壓配電線路的。